portail SGS Essential - moteur M1 trop rapide

Bonjour,
Je viens d'installer un portail SGS Essential et j'ai un problème.

  • à l'ouverture, le moteur M1 entraîne le vantail prioritaire ;
  • Le second vantail s'ouvre quelques secondes plus tard, comme souhaité.

    • à la fermeture, le moteur M2 démarre bien, suivi quelques secondes après par le M1. Cependant, il est trop rapide et se ferme avant le vantail 2.
    • Du coup, lors de l'ouverture suivante, le M1 force sur le vantail M2.
      question : comment ralentir ou augmenter la tempo à la fermeture du M1 ?
      par avance merci,
      Cordialement Georges

georges
georges

georges

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce n'est pas réglable.
    Pouvez vous poser ici une vidéo d'un cycle complet ?

    Bonne journée

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Faites une remise à zéro du boîtier et recommencez la mise en service après avoir associé une télécommande.