Question en attente de réponse
Bonjour, j.ai l’intention de poser une motorisation évolvia star j’ai peur que ça pas au niveau de mon portail
Ma cote A est de 5 , pilier de 31 cm sachant que du coté droit de l’ouverture il y’a le grillage de la clôture j’ai 44 cm de l’axe gond au grillage et du coté gauche il faudrai qu’il s’ouvre de plus de 90 degré photo en pièce jointe
Merci pour vos éventuels réponses et joyeuses fêtes de fin d’année
Alain
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il nous faut la même photo mais portail fermé.
L'Elvovia comme tous systèmes à bras ne conviendra pas.
En effet, vu la cote A de 5cm, la cote D + B = 63cm, donc avec 44cm ca ne passe pas, le grillage sera touché bien avant que le battant soit à 90°.
Il vous faut un système à vérins type Exavia; ainsi avec A = 5cm, B = L;e 27.5cm angle 100°.
Bonne journée à vous