Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Voyant éteint barre palpeuse optique pourquoi ?

Bonjour,

Le voyant de la petite carte de la Barre palpeuse est éteint avec une erreur E7 Sur boitier axroll, après le nettoyage des contacts de la carte car ils étaient oxidés , plus de défaut E7 mais toujours pas de voyant allumé sur la barre palpeuse.
La porte s' ouvre Mais ne veut pas se refermer. Et aucun message d erreur.
Pensez vous que la carte de la barre palpeuse est HS ?
Dans l attente de votre réponse
Merci

Cordialement

Jerome B.
Jerome B.

Jerome B.

Niveau
0
14 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Jérôme,

    Le code E7 signale un défaut sur l'élément de sécurité lié à la barre palpeuse.

    Si, après nettoyage, la porte ne se referme toujours pas, cela signifie que le défaut E7 persiste. Dans ce cas, je vous recommande de remplacer la carte électronique de votre barre palpeuse.

    Bonne journée,

    Jerome B.
    Jerome B.

    Jerome B.

    Niveau
    0
    14 / 100
    points

    Bonjour Quentin

    Après nettoyage de la petite carte,
    Le défaut E7 n apparaît plus,il n' y a aucun défaut affiché, les fils sont bien raccordés, la porte fonctionne en ouverture mais pas en fermeture malheureusement
    C est peut être la carte de la barre palpeuse qui est HS., mais rien ne l indique...car aucun défaut E7 bizarre ? Non ?

    Merci

    Cordialement

    Haut de page