Question en attente de réponse
Bonjour,plus de secours batterie lors d'une coupure de courant. J'ai remplacée la batterie, essai en coupant le disjoncteur, idem : ancienne batterie avait une tension de -de 4v, la nouvelle 11,4 v je viens de la tester.
Mesure tension au connecteur de la batterie avec courant allumé : rien le multimètre affiche 1
Autre info : pas de voyant vert secteur allumé sur la carte alors que le portail fonctionne normalement en ouverture/fermeture.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Le boitier est en défaut.
Est-ce qu'en 230v il fonctionne normalement ? Est-ce que sur accus il fonctionne en mode dégradé ?
Bonne soirée
Bonsoir : oui fonctionnement normal sous 230v , batterie raccordée.
Donc, l'accus de secours chargé et raccordé n'assure pas sa fonction si vous coupez le 230, c'est bien ca ?
Si oui, le circuit interne de recharge est HS.
Bonne soirée
Oui c ça .
Remplacement de la carte où réparation possible ?
Voici le boitier https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html
Pour une réparation voir avec un réparateur.
Bonne journée
Bonjour,
J'ai installer ma motorisation Somphy Slidymove 600 XL il y a 1 mois environ, j'ai voulu faire un essai sans alimentation secteur, cela ne fonctionne pas, j'ai testé la batterie, 0 v, j'ai testé la sortie alimentation de la batterie, là aussi pas de courant, merci de m'indiquer comment réparer ou changer la carte électronique.
Cordialement
Philippe
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question