Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai un moteur Slidymoove 600. Mes cellules sont connectées mais n’empêche pas la fermeture du portail en cas de passage. Pourtant j'ai bien la LED rouge allumée et fixe.
J'ai déjà essayé de RESET total le moteur avec un coupure de 10s de courant + enlevé les cellules+ enlevé la batterie.
Mais rien n'a changé.
Une idée svp?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le moteur pourrait être branché à l'envers.
Regardez ce passage dans la notice.
Je confirme un branchement inversé du moteur.
Inversez les fils sur M1 puis refaites obligatoirement un auto apprentissage.
Bonne journée
Cela fonctionnait et je n'ai pas touché à l'alimentation du moteur.
Je n'ai rien en M1.
Alimentation sur "240v" et les cellules sur "BUS".
Je vais essayer d'inverser les bornes des cellules.
Merci
Ce détail aurait pu nous être indiqué dès le départ.
Inutile d'inverser les fils aux cellules ca ne changera rien.
Pour info le moteur se raccorde sur M1.
Vérifiez le câblage cellules et la propreté interne des cellules.
Toutes mes excuses.
Le câblage est bon ( polarité respectée) j'ai refait les branchements. La LED est allumée et fixe en fonctionnement
La propreté est bonne (sinon il y aurait un blocage à la fermeture?
Est-ce qu'à l'ouverture le portail stoppe si faisceau coupé ?
Non le portail n'est pas stoppé à l'ouverture si je passe dans le faisceau
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question