Moteur qui BIP sans aucune action sur la télécommande?

Bonjour,

Depuis au moins 2 jours, j'ai 2 volets battant (cuisine = 1 seul volet et salle à manger = 2 volets) qui bip plusieurs fois (le volet salle à manger à biper au moins 13 fois hier soir) cela intervient alors qu'il n'y a aucune action sur la télécommande ou la tahoma pour faire bouger les volets, pourquoi?

Que solution pour arrêter cela?

Pour information, j'ai 5 volets battant et 1 volet roulant.

Complément d'information, il y a plusieurs jours le courant a été couper plusieurs heures pour l'ensemble des volets et j'ai du reprogrammer les 5 volets battant mais pas le volet roulant.

Merci d'avance pour votre aide.

Philippe
Philippe

Philippe

Niveau
1
164 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ils beep lors des manœuvres ? VB IO ou RTS ?

    Bonne journée

    Philippe
    Philippe

    Philippe

    Niveau
    1
    164 / 750
    points

    Bonjour,

    Merci pour votre aide.
    Ils beep sans aucune manœuvres.
    Nous sommes entrain de regarder la télé et on les entend...
    Volet IO.
    Je vous joint une photo du derrière de la télécommande de la cuisine.

    Merci d'avance pour votre aide.

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Suite à la coupure 230v les moteurs ont perdu leur mémoire et ont été mal reprogrammés.

    Faites point par point minutieusement ces opérations :

    1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l'inclinant sans le déposer.
    2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.
    3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton "X" jusqu'au second mouvement et bip.
    4) rebranchez la batterie et fermez les carters.
    5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu'au mouvement + bip.
    6) appui sur M jusqu'au mouvement pour contrôle sens rotation.
    7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.
    a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip
    b) rotation; appui My = mouvement + bip.
    8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.
    9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.
    10) lancez l'auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.
    11) validez l'auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.
    12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.

    Tout est rentré dans l'ordre.

    Bonne journée

    Philippe
    Philippe

    Philippe

    Niveau
    1
    164 / 750
    points

    Merci pour votre retour.

    Par contre pourquoi les 3 autres volets battant non pas de problème car ils ont tous été reprogrammé de la même manière?

    Bonne après-midi.