EVOLVIA La fermeture automatique ne fonctionne pas

Bonjour,
Je n'arrive pas à programmer la fermeture automatique. Les cellules sont alignées et reconnues si je coupe faisceau lors de l'ouverture , l'ouverture s'arrête quand je suis la procédure de la notice ça ne fonctionne pas, le portail s'ouvre tout seul.
Merci de votre aide

Merci,

Michel L.
Michel L.

Michel L.

Niveau
0
54 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Vous avez branché à l'envers !
    C'est à la fermeture que le faisceau doit rouvrir le portail.
    Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2, puis refaites obligatoirement un auto apprentissage.
    Vous pourrez ainsi programmer la fermeture auto et tout rentrera dans l'ordre.

    Bonne journée

    Michel L.
    Michel L.

    Michel L.

    Niveau
    0
    54 / 100
    points

    Bonjour, l'idée me plaisait bien, mais j'ai branché comme ça parce que M1 est à droite et que le battant droit doit s'ouvrir en premier. J'ai suivi la notice