Bonjour,
Je n'arrive pas à programmer la fermeture automatique. Les cellules sont alignées et reconnues si je coupe faisceau lors de l'ouverture , l'ouverture s'arrête quand je suis la procédure de la notice ça ne fonctionne pas, le portail s'ouvre tout seul.
Merci de votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Vous avez branché à l'envers !
C'est à la fermeture que le faisceau doit rouvrir le portail.
Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2, puis refaites obligatoirement un auto apprentissage.
Vous pourrez ainsi programmer la fermeture auto et tout rentrera dans l'ordre.
Bonne journée
Bonjour, l'idée me plaisait bien, mais j'ai branché comme ça parce que M1 est à droite et que le battant droit doit s'ouvrir en premier. J'ai suivi la notice
Merci
Bonjour
J'en suis toujours au même point , la cellule fonctionne bien quand je coupe le faisceau pendant l'ouverture ou la fermeture mais pas en fermeture automatique aprés le passage. Je dois fermé manuellement
Non ce n'est pas possible ! Je vous répète que les cellules ne peuvent pas fonctionner en ouverture, donc si c'est le cas vérifiez vos branchement.