Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Branchement Cellule Freevia 600

Bonjour,

Page 23 de la notice est précisé le plan de câblage des cellules. Je ne comprends pas bien comment le réaliser. Il est indiqué :

1) Relier un fil de la borne 1 de chaque cellule à la borne 3 du boitier

2) Relier un fil de la borne 2 de chaque cellule à la borne 4 du boitier.

Donc par exemple pour la borne 1 de la cellule RX, j'aurai deux fils de branché : un fil provenant de la cellule TX et un fil partant vers la borne 3 du boitier (même logique pour l'autre cellule).

Ai-je bien compris SVP ?

Merci d'avance pour votre support

Thierry V.
Thierry V.

Thierry V.

Niveau
4
5000 / 5000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Slipno
    Slipno

    Slipno

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,
    C'est exactement cela.

    Haut de page