Question en attente de réponse
Bonjour, Peut-on installer un FEU ORANGE MASTER PRO 24V A ANTENNE RTS réf 9014082 sur un automatisme de portail d'EXAVIA 500
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Denis,
Je dirai oui sauf que la consommation est de 15W qui est le maximum pour l'Exavia 500.
Bonjour,
non pas compatible puisque l'Exavia supporte 10W maxi (page 8) alors que comme le dit Sylvain le feu orange master pro est en 15W :
https://www.somfy.fr/file.cfm/5073814A000_Exavia_FR.pdf?c...
Bien vu Slipno,
j'ai du fourcher avec la sortie accessoires, effectivement le feu orange MASTER PRO 24V ne sera pas compatible avec 'EXAVIA 500.
Merci pour ces informations mais ne peut-on pas remplacer la lampe leed par autre de 10W?. Cela est-il impossible?
Bonjour,
Je pense qu'il suffit de remplacer la lampe d'origine 15W par une lampe 10W.
http://www.somfypro.fr/somfy-corporate-search-portlet/som...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
Richy a répondu
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
Slipno a été sélectionné comme meilleur répondant
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a répondu
Denis a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Slipno a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Denis a posé une nouvelle question