Bonjour, j'ai acheté hier un thermostat connecté filaire (2 fils). Il est bien appareillé avec la passerelle qui est elle même bien connectée en Wifi. Mon smartphone reçoit bien...
Bonjour Mehdi,
Il faudrait tester le thermostat à l'aide d'un multimètre en vérifiant si le contact entre NC et COM se ferme. En reliant NO et COM, la chaudière devrait se...
Bonjour, j'ai acheté hier un thermostat connecté filaire (2 fils). Il est bien appareillé avec la passerelle qui est elle même bien connectée en Wifi. Mon smartphone reçoit bien...
Bonjour Jacky,
J'ai branché 2 fils sur le bornier que j'ai laissé dans le vide. J'ai ensuite demandé au thermostat la température max et ai testé avec un multimètre si le...
Bonjour, j'ai acheté hier un thermostat connecté filaire (2 fils). Il est bien appareillé avec la passerelle qui est elle même bien connectée en Wifi. Mon smartphone reçoit bien...
Bonjour Jacky,
Je viens de tester le contact entre les bornes No et Com à l'aide d'un multimètre en branchant 2 fils sur les bornes, il ne se ferme jamais. Je viens d'avoir...
Bonjour, j'ai acheté hier un thermostat connecté filaire (2 fils). Il est bien appareillé avec la passerelle qui est elle même bien connectée en Wifi. Mon smartphone reçoit bien...
Bonjour Jacky,
Merci pour votre réponse. J'ai suivi la procédure disponible dans l'assistance. Les 2 fils sont reliés à No et Com. Si je les shunte, la chaudière démarre, et...