Bonjour à tous,
Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j'ai eu les voyants on/off et danger...
Bonjour à tous,
Je reviens sur mon sujet.
J'ai fais tester ma carte électronique par un professionnel, il me dit qu'elle est OK.
Je viens de remplacer mes cellules par des...
Bonjour à tous,
Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j'ai eu les voyants on/off et danger...
Bonjour à tous,
Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j'ai eu les voyants on/off et danger...
J'ai donc refais quelques tests hier et voici les résultats avec le branchement actuel :
- j'ai du 220V (et non du 24V) entre les bornes 3 et 7 ou entre les 4 et 7. Je n'ai...
Bonjour à tous,
Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j'ai eu les voyants on/off et danger...
Bonjour à tous,
Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j'ai eu les voyants on/off et danger...
Bonjour,
Merci pour ce premier retour.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais si vous parler du boitier FIBARO, voici son paramétrage actuel (et je ne l'ai...