Bonjour,
Merci de me communiquer les plans des pattes et dispositifs de fixation (côté vantail du portail et côté du pilier) de la motorisation "Evolia 400", ainsi que les...
Bonjour,
Il y a des éléments que vous devrez imaginer et décider seul !
Votre matériel est-il neuf ou d'occasion ?
Montrez des photos de votre portail.
Bonjour,
je souhaite installer des cellules côté maison de mon portail pour déclencher l'ouverture de celui-ci lorsqu'un véhicule sort. Il s'agit d'une motorisation Evolvia...
Bonjour,
Ce n'est pas impossible, mais il y a des inconvénients.
En premier, montrez une photo de votre boîtier électronique avec vue sur les raccordements.
bonjour j' ai une motorisation acheter en juin 2018 slidymoove600 il a marcher pendant 5 mois et depuis il ne marche plus avec les photoélectriques.nous sommes rendu aux 3éme...
Moteur à gauche , cablage correct , quand je lance l'auto-apprentissage , le portail s'ouvre vers la gauche arrive en butée et y reste .impossible de le déverrouiller sans...
Bonjour,
Effectivement, il vaut mieux faire la mise en service sous 230 V secteur sans le Solarset.
Et une fois que tout fonctionne, débrancher le secteur et accoupler le...
Peut on utiliser les cellules et le boitier a clé d'une veille installation de SGS601 avec un nouveau boitier électronique SGS501. Si oui comment car sur les documentations les...
Bonjour,
En principe, il n'y a pas de différence.
Alors, montrez ces différences qu'on comprennent mieux.
Quel est le problème de départ, pourquoi 2 boîtiers ?
Bonjour,
"""le on/off clignote"""
Cela signifie que le boîtier est en panne.
Vous pouvez le faire réparer économiquement, cliquez sur mon nom pour l'adresse de contact si...