Richy C.
A propos
Réparations Matériels Électroniques
Matériels électro-domestiques
Cartes Somfy et autres marques
Contact, envoyez un mail à: rich.champi@orange.fr
mon SGA 4100 c'est arrêté une fois et est repartit tous seul quelques temps après ,aujourd'hui il est a l’arrêt définitif TOUS les voyants de réglage sont éteint . Il est bien...
Mes voyant sont éteints la carte est bien alimentée en 220V et j'ai mes aliments pour les moteurs
Apres une coupure de l'alimentation pendant 1h
Apres avoir remis le...
Bonjour,
<< j'ai mes aliments pour les moteurs>>
J'espère qu'ils ne mangent pas trop !
Quel est l'âge ou date d'achat de votre SGA ?
Quel est le modèle de boîtier ?
Bonsoir,
Je viens de remplacer mon ancienne motorisation de garage par une Somfy GDK 700. Le montage s'est fait rapidement et sans encombres, ça fonctionne parfaitement, le...
Bonsoir,
Je possède un SOMFY RTS PRO 1841022, pour commander mes deux portes de garages sectionnelles d'une autre marque que Somfy, avec une télécommande Somfy...
Bonjour,voila j'ai 2 nouvelles télécommande neuve a programmer (4RTR) j'arrive bien a programmer le fonctionnement ouverture et fermeture de la porte mais l'éclairage ne...
Bonjour,
Quel est le modèle et références de vos télécommandes de remplacement ?
Avant de mettre en fonction vos télécommandes, il est préférable de faire une RAZ de la...
Lorsque nous avons acheté notre maison le portail était équipé de la motorisation SGA 4100.
Aucun souci durant 2 années et depuis quelques jours le portail de gauche (premier à...
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Le voyant "rouge clignotant" et l'impossibilité de terminer les paramétrages sont les signes d'une défaillance du boîtier...
Bonjour
l'ampoule de mon feu a grillé à l'installation, j'en ai installé une seconde, idem,
je mesure 220V au lieu de 24 V au niveau de la sortie feu sur la carte...
Bonjour,
Je crois simplement que notre ami Stéphane, seul coupable, a câblé sa lampe sur la sortie éclairage de zone et non sur les bornes Flash !!!
Et Pouffff...
Bonjour j'ai du mal à comprendre comment raccorder mon récepteur SOMFY sur ma porte de garage Motorline. Je vous joint la photo de ce qui se trouve à l'arrière de mon moteur...
Bonjour j'ai du mal à comprendre comment raccorder mon récepteur SOMFY sur ma porte de garage Motorline. Je vous joint la photo de ce qui se trouve à l'arrière de mon moteur...
Bonjour
Aujourd'hui ma central de portail evolvia 400 clignote rouge trois fois.
D après la notice ce serait un problème de cellules.
J ai tout débrancher et fait un reset...
Il faut faire les mesures demandées.
Sans appareil de mesure, vous pouvez faire ce test:
_ Coupez le courant.
_ Débranchez les deux fil du Flash orange.
_Remettez le...