Question en attente de réponse
bonjour je viens de faire l'acquisition d'un thermostat 2401242 mais la led du micromodule ne clignote pas quand je le branche sur les deux fil de ma chaudière a gaz aider moisvp
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Axel,
Avez vous bien suivi la procédure de l'appairage ?
Appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton central, jusqu’au
clignotement du voyant. Ce dernier clignote pendant 5 minutes une fois par
seconde, signe qu’il est en mode association.
Vous disposez de 5 minutes pour effectuer l’association.
Passé ce délai, le récepteur sort du mode association.
Bonjour,
le micromodule se raccorde avec 4 fils :
2 fils d'alimentation
2 fils contact sec.
Bonjour
Il faut obligatoirement 2 fil d'alimentation je croyez que l'alimentation se faisait pas les deux fil de la chaudière
les 2 fils de la chaudière ne sont pas une alimentation mais une commande.
Ha bah merci et je mais quoi pour l'alimentation ?
Vous récupérez le 230V sur votre chaudière.
Bonjour Axel,
Voici un dessin pour le branchement du module