Question en attente de réponse
Bonjour,
A la lecture de la notice, je n'arrive pas à déterminer si je peux mettre en service les cellules de mon moteur Freevia 600 (5109178 A) sans pour autant mettre en œuvre la fonction fermeture automatique du portail.
Si oui, a quel endroit précis de la notice puis-je me référer SVP ?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Bien sur vous pouvez !
Les cellules sont obligatoire pour faire fonctionner le mode automatique mais vous n'êtes pas obligé de l'activer.
Bonne journée !
Bonjour,
Il n'y a rien à faire pour utiliser les cellules en mode sécu, par défaut c'est le mode séquentiel qui sera engagé. Il suffit le les brancher selon schéma P22.
C'est pour les utiliser en mode auto qu'il faut faire une manip: Voir p20.
Bonne journée.
Bonsoir,
Il m’est proposé de me contenter de brancher les cellules comme indiqué page 22.
Dois-je comprendre que seul le branchement est nécessaire et que la manipulation décrite page 24 paragraphe 1,2 et 3 n’est pas à faire ?
Merci d’avance de votre support
Thierry
page 24, c'est la reconnaissance des cellules que bien sur il faut faire.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Thierry a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Thierry a posé une nouvelle question