Question en attente de réponse
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment connecter le récepteur Somfy au moteur de portail Came.
Merky
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il nous faut le shéma de raccordement de votre Came.
Merky bien
Merci pour ton retour.
Voici la notice.
Merkyyy pour l’aide
10/11 moteur vont sur 1/2 récepteur = alim 24v.
3p/2 vont sur 3/4 récepteur = ouverture piéton.
2/7 vont sur 5/6 récepteur = ouverture totale.
Bonne journée
Merci encore, super.
Savez-vous si il faut une télécommande pour la connection à la TaHoma switch ?
Bonne journée
Bonjour, sur le même sujet est ce que l'on peut installer le récepteur dans le coffret du moteur cam et est ce que avec ce branchement les télécommandes d'origine CAME fonctionnent?
Le câble est t'il fourni avec le récepteur?
Merci de votre retour!!
Bonjour,
Vous pouvez même faire comme je le fais, je dépose la carte du boitier que je range dans le coffret ou sous le capot moteur.
Oui vos TC Came resteront active.
Non, le câble n'est pas fourni sauf l'antenne fil.
Bonne journée
Ok merci pouvez vous m'envoyer une photo de votre câble sur votre moteur? Je souhaite brancher le tout sur ma tahoma, la procédure est t'elle simple?
Merci :)
Je n'ai pas de photo, c'est comme ca que je pratique chez les autres.
Si vous voulez le schéma de raccordement il faudra poser ici le schéma de votre moteur.
Ok merci voici le plan du moteur !
Merci!
Vous aurez la possibilité d'avoir la manoeuvre totale et piéton.
1/2 récepteur Somfy = 24v = 10/11 Came
3/4 récepteur Somfy = ouv piéton = 2/3p Came
5/6 récepteur Somfy = ouv totale = 2/7 Came
Du câble 0.75mm convient largement
Bonne soirée
Ok merci pour tout cela :) quelle est la portée du récepteur ?
Loin, au moins 100m.
Bonjour, j’ai bien réussi à connecter le récepteur et cela fonctionne, mais pourquoi brancher sur ouverture piéton alors que le récepteur me permet juste d’ouvrir et fermer en totalité le portail, car je n’ai pas l’état de l’ouverture / fermeture vu que c’est en rts ?
Merci de vos réponses
L'ouverture piéton n'est pas obligatoirement à raccorder.
Si vous utilisez des TC Somfy l'option piéton est très utile, donc, vu que le moteur le permet autant la raccorder.
Mais, ce n'est pas du tout une obligation.
Bonne journée
Bonjour,
Je suis dans le même cas, j'ai un moteur Came auquel je voudrais ajouter un émetteur io mais je ne sais pas sur quelle borne brancher les câble.
Je vous mets le plan du moteur
Cordialement
Bonjour,
Je suis dans le même cas, j'ai un moteur Came auquel je voudrais ajouter un récepteur accès compatible IO mais je ne sais pas sur quelle borne brancher les câble.
Je vous mets le plan du moteur
Cordialement
Un émetteur IO....? pouvez-vous préciser de quoi il s'agit.
Bonne soirée
Je me suis trompé, je voulais dire récepteur accès compatible IO
Ok, par le manque de symbole, pas très explicite le schéma.
Confirmez-moi ces points après contrôle :
Présence 24v permanent mesuré via un contrôleur universel sur bornier 3 en 0/24
Contact sec à l'aide d'une boucle de fil électrique rigide, shuntez bref <0.5s sur bornier 9 en A/B. Si le portail s'ouvre, nouveau shunt = stoppe, dernier shunt = fermeture.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Le Coyote a répondu
Mathieu a répondu
Le Coyote a répondu
Mathieu a répondu
Mathieu a répondu
Le Coyote a répondu
Pierre a répondu
Le Coyote a répondu
Pierre a répondu
Le Coyote a répondu
Pierre a répondu
Le Coyote a répondu
Pierre a répondu
Le Coyote a répondu
Pierre a répondu
Charles a répondu
Le Coyote a répondu
Charles a répondu
Le Coyote a répondu
Charles a posé une nouvelle question