Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Les équipes Somfy

Question en attente de réponse

cablage cellules dimension fils

Cela pose t il un probleme si on met du fil 1,5 au lieu du 2 x 0,75 ?

sonia P.
sonia P.

sonia P.

Niveau
1
500 / 750
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour
    pas de soucis pour du 2x1.5
    0.75 c'est la section minimum des câbles pour qu(ils supportent le passage de l’électricité (intensité) nécessaires pour alimenter les volets
    Si vous augmentez la section à 1.5, pas de soucis, la surface étant plus grande !
    Vous pouvez aussi mettre du 2.5 !

    Bonjour Sonia et Philippe,

    Attention, nous déconseillons l'utilisation d'un câble de section supérieure à 0.75mm² qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de vos cellules, mais surtout détériorer les borniers de ces dernières, qui ne sont pas adaptés à de grosse section.

    Bonne journée,

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique