Cette question a été résolue
Bonjour.
Je viens d'acheter auprès de la boutique SOMFY un boitier électronique SLD 3000-3100 afin de remplacer l'ancien qui était HS.
Je l'ai installé ce jour. Le paramétrage de la course du portail se passe correctement, les 2 allers-retours se faisant à vitesse lente et dans le bon sens. La manipulation se termine par un "Bip" de la carte. Malheureusement, une fois cela terminé, le voyant défaut s'allume fixe et plus rien n'est possible.
J'ai débranché et les cellules et le feu orange afin de supprimer toute possibilité d'interférence : toujours le même résultat.
J'ai coupé et remis l'alimentation électrique : idem.
J'ai réinitialisé à plusieurs reprises la télécommande : toujours idem.
Je suis un peu perdu.
Que dois-je faire pour solutionner ce souci.
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour Renaud,
débranche les cellules, faire un (shunt), placé
entre les bornes 3 et 4 du boîtier électronique, refaire un apprentissage.
Le problème persiste t-il ?
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Un boîtier qui fait un BIP !
Quel modèle de boîtier, 4 voyants ou plus ?
Bonjour,
4 voyants ou plus un boitier ne bip pas.
Bonjour,
Merci à Sylvain C. Votre réponse m'a permis de paramétrer correctement les télécommandes. Le feu orange fonctionne aussi correctement.
Par contre,, lorsque je branche les cellules et donc enlève le shunt, la carte se remet en défaut. Auriez-vous un conseil?
En réponse à votre question et à celle de Richy C., il s'agit d'un boîtier à 4 voyants.
Merci par avance.
Bonjour Renaud,
Vérifier le branchement des cellules Voir FJ.
Soyez plus précis "carte en défaut" !
Quel défaut ?
Quel voyant allumé ou clignotant ?
Si c'est le voyant orange, c'est un problème de cellules, mauvais alignement, mauvais câblage, ou cellules défectueuses.