Cette question a été résolue
exavia 500 après consultation messages une led doit s'allumer en TX .Sur bornier 1 et 2 TX et RX 27,4 Volt led n'est pas allumée impossible de mettre en automatiquee merci
Bonjour,
Comment sont branchées les cellules, photos éventuelles ?
Avez-vous mesuré la tension présente aux bornes BUS et à chaque cellule ?
Pouvez-vous faire ces mesures et donner le résultat.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Le faisceau est-il parfaitement aligné?
je vais revérifier l'alignement et mesurer les tensions sur bus et cellules
cordialement
merci à Richy C. et michel S. contrôle des cellules ,alignement et tension effectivement la cellule RX inversion des fils 1 et 2 correction OK
cordialement
Parfait....merci de votre retour.
Et encore un heureux !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
michel a répondu
michel a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a répondu
un anonyme a répondu
michel a posé une nouvelle question