Question en attente de réponse
Bonjour
je voudrais commander une alimentation unique pour une serie de spots LED (6x12W) avec le lighting receiver.
Lorsque je branche la sortie de commande 0-10V du receiver sur l'alim, que je branche l'entree de l'alim directement sur le secteur ou sur la sortie du lighting receiver, rien ne se passe.
Pouvez-vous me guider pour cette installation ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
0-10V n'est pas une sortie mais une entrée.
0V = 0% d'éclairage
5V = 50%
10V = 100%
@RobertL: ce n'est pas une entree, puisque sur le schema colle sur le receiver, la fleche est dirigee vers l'exterieur (sortie)
Rien ne sort de ces fils...
Est-ce qu'il serait possible d'obtenir de Somfy un schema de branchement, et les contraintes eventuelles sur l'alimentation a controler ?
Bonjour Régis,
Vous trouverez au lien ci-dessous un schéma de câblage de principe, ainsi que les contraintes sur l'alimentation à contrôler :
Schéma de principe du Lighting Receiver IO (réf : 1822420)
Bonne journée,
@Thomas: merci pour ce schema. C'est exactement la facon dont j'ai connecte les differents elements, avec simplement ces differences:
Quelle est le type de commande implemente dans le design du variateur lighting receiver IO ?
Pour info voici la description technique de l'alimentation que j'utilise:
http://www.mouser.com/ds/2/260/HLG-120H-SPEC-806070.pdf
Bonjour Régis,
Il existe plusieurs modèle d'alimentation HLG-120H : le HLG-120H Blank, HLG-120H A, HLG-120H B ou le HLG-120H D. D'après la notice fournie, seul le B à une commande à variation 1-10VDC.
Bonne journée,
bonjour
j'ai bien effectue le branchement sur un HLG-120H-24B.
Je n'obtiens pas l'allumage des spots lorsque j'effectue le cablage comme indique dans le schema de principe que vous avez indique.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question