Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

quel câblage pour contact sec ouverture fermture sur SIMINOR PRO500?

je dois rajouter un récepteur radio sur siminor pro 500

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    quel longueur de câble entre le récepteur et le moteur ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Quand vous aurez trouvé le contact (s'il y en a un !), du simple câble style téléphonique suffit pour le contact et du 1 mm2 pour le 24 volts voir du 1 pour les 2 !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    avez-vous le documentation détaillée de votre motorisation.

    Bonjour Michel,

    Le câblage à réaliser sera le suivant :

    Alimentation du récepteur :

    Borne 1 récepteur sur la borne 2 du PRO500
    Borne 2 récepteur sur la borne 3 du PRO500

    Contact :

    Borne 3 récepteur sur la borne 2 du PRO500
    Borne 4 récepteur sur la borne 1 du PRO500

    Bonne journée,

    Haut de page