Question en attente de réponse
Malgré l'ajout de la commande ouverture piétonne, rien ne se passe sauf si portail ouvert, alors le mauvais vantail se ferme.
SI portail en cours d'ouverture et passage devant les cellules, alors fermeture du portail automatique.
Lors de l'appui contact sec avec videoportier, ouverture en integral au lieu du pieton?
Quel serai l'erreur de montage. Merci de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
on a l'impression que vos moteurs sont montés à l'envers.
Après le déjeuné je démonte et vérifie le montage des moteurs et vous dis quoi?
Merci en tout cas.
Bonjour,
Précisez la référence de votre motorisation.
Effectivement, les moteurs semblent connectés à l'envers.
Inversez les fils de chaque moteur .
Faites une RAZ et recommencez la mise en service.
Merci encore.
Le spécialiste avait inversé les moteurs et un moteur la polarité.
Le raccordement 301-31-32 sur totale au lieu de piéton.
Tout est dans l'ordre
Et bien , voilà encore un heureux !
On avait vu juste Richy !!!
Ravi que ça fonctionne !