Bonjour
Je viens d'installer sur mo' portail une Motorisation exavia 500.
Je désire commander aussi mes portes de garage avec moteur écopro avec un la même télécommande.
Je vais donc faire l'acquisition d'un recepteur somfy 1841022.
Jai besoin par contre d'un peu d'aide pour le branchement.
Il me faut trouver du 24 Vdc sur la carte du moteur garage ou acheter une petite alimentation, pour pas de souci pour cela.
Et après pour le contact il faut que je branche les cosses 3 et 4 ou 5 et 6 du recepteur somfy sur les 2 bornes de ma carte du garage permettant de brancher le contact à clef ou bouton poussoir ?
C'est bien cela ?
Ci joint 2 photos de la doc moteur garage.
Merci à vous.

Laurent G.
Laurent G.

Laurent G.

Niveau
1
250 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Bonjour,
    Effectivement pas de 24v sur votre motorisation pour alimenter le récepteur, il faudra donc une alimentation externe.
    En ce qui concerne le contact sec sur le récepteur, vous pourrez utiliser les bornes 3&4 ou 5&6 selon vos besoins car ce récepteur possède deux appairages donc deux fonctions possibles.

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Merci Sylvain
    En gros alimentaire pour le 24 v
    Et bornes du contact sec de la carte du moteur garage directement aux 2 bornes 3 et 4 ou 5 et 6?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Avant de faire les frais d'un transformateur:
    Avez-vous des cellules installées ?
    Si NON, (image 10 de la notice) constatez ou mettez le commutateur DIL A sur OFF (position 1).
    Mesurez la tension continue sur les bornes " |) |"
    Si vous mesurez entre 17 et 30 V, branchez l'alimentation du récepteur (1-2) sur ces bornes
    Borne 1 du récepteur sur D (-).
    Borne 2 du récepteur sur | (+).
    Et essayez.

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Bonjour richy
    Je n'ai pas de cellules d'installées.
    J'ai donc mesurer la. Tension aux bornes D et I et j'ai 21.8 V, cela va t il suffire?
    Si c'est le cas je branche donc borne 1 et 2 recepteur somfy aux bornes D et I recepteur garage?
    Et bornes 3 et 4 ou 5 et 6 du recepteur somfy aux bornes +et- du contact sec recepteur garage??
    C'est ça ?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    21.8V est suffisant.

    C'est ça, contact sec = image 12.

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Bon Ba nickel
    Merci à richy et Sylvain d'avoir pris le temps de jeter un œil sur ma question.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je crois comprendre que cela fonctionne.
    Voilà encore un heureux !

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Commande et réception donc de ce recepteur.
    Branchement ce soir.
    Comme indiqué par Ritchy j'ai pris le 24 v sur la carte au niveau du branchement des cellules. Je au lieu du 21.7v d'origine après branchement j'obtiens 17.7 v.
    Je branche donc la commande contact sec entre les bornes 3 et 4 du recepteur et les 2 bornes contact sec de la carte moteur.
    J'appuie 2s sur le petit bouton pour appairer la télécommande, le petit voyant s'allume, j'appuie sur le bouton de la télécommande, le voyant s'éteint.
    J'appuie sur ma télécommande pour ouvrir ma porte et la rien....
    Est ce ma télécommande qui n'est pas appairer au recepteur ?
    Est ce ma tension de 17.7 v qui n'est pas suffisante ?
    Le recepteur qui ne fonctionne pas ?
    Merci de vos réponses.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Voyez si la tension chute encore lorsque vous appuyez sur la télécommande.

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Non richy la tension reste bien à 17.7v.
    Lors de l'appui sur le BP le voyant rouge s'allume.
    J'appuie sur le bouton de la télécommande, le voyant ne clignote pas mais s'éteint et rien....
    Ma tc n'est pas appairée !

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Solution trouvée
    C'est bien le manque de puissance de l'alimentation qui posait problème.
    J'ai récupéré l'alimentation d'un pc portable 19.5v en 3A et la eureka tout à fonctionné.
    Cela fonctionne maintenant nickel, mais je peux commander mes 2 portes de garage et mon portail avec la même télécommande.
    Merci.........

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    ""Ma TC n'est pas appairée !""

    Ça , c'est un autre problème, si vraiment c'est ça, revoir la procédure.

    A 17 V, je pense que cela pourrait fonctionner, mais il faudrait essayer avec une tension supérieure pour être certain.

    Laurent G.
    Laurent G.

    Laurent G.

    Niveau
    1
    250 / 750
    points

    Nos messages se sont croisés richy !
    Car avec une tension plus élevée et bien cela fonctionne !
    Tout est ok

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faudrait rechercher dans le forum, il me semble qu'avec le même matériel et branchements, cela fonctionnait.
    Mais il suffit peut-être de quelques dixièmes de Volts manquants pour que cela ne fonctionne plus.

    C'est dommage que la tension sur le moteur chute autant.

    Vous pouvez mettre une petite alim ou transfo d'au moins 500 mA avec une tension d'au moins 19,5 V.