L'automatisme installé il y a 3 jours fonctionne très bien mais pour passer en automatique après installation des cellules, les cellules ne sont pas reconnues. si je rapproche de 20cm l'une ou l'autre des cellules le voyant s'allume au rouge fixe et dès que je les recolle aux piliers le voyant s'éteint?
Le câblage entre les deux cellules était déjà existant et avait été fait il y a 10ans pour ancien automatisme et le fil est un 2mm2 ou 2.5mm2 et non un 0.75mm2 comme donné dans notice.
Est-ce que celà peut être lié?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
après installation des cellules, avez-vous fait la reconnaissance ?
Bonjour,
Pourriez vous mesurer la tension sur les bornes 1&2 des cellules et sur les bornes 3&4 BUS.
Indiquez aussi le type du boitier électronique qui équipe votre motorisation.
Bonjour,
Je ne peux pas faire la reconnaissance vu que je n'ai pas de diode rouge fixe. J'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai bien le nouveau boitier.
Je n'ai pas de voltmetre parcontre
Il serait bien de vous procurer un voltmètre pour déterminer si le problème que vous rencontrez provient des cellules, du câblage, ou encor du boitier électronique.
Ca y est ça marche parfaitement bien!!!
Il faut juste mettre le cache de la cellule TX à 2 connections pour que le faisceau aille plus loin et avoir donc le témoin rouge fixe.
Ensuite mettre le cache sur la RX et voilà apprentissage possible et fonctionnement automatique avec cellules aussi !
Devrait peut-être être spécifié dans la notice...
Merci de ce retour.
Effectivement, les caches doivent être posés. Cette précision manque peut-être dans la notice.
Bonne journée !