programmation butées de fin de course inaccessible IPSO6 ?

le volet monte et descend normalement mais la fin de course en haut ne s'effectue pas. J’applique la procédure définie par le mode d'emploi c'est-à-dire : appuyer sur monter-descendre et j'attends le double déplacement fugitif du volet....qui ne se produit pas et ne me donne pas accès à la suite de la programmation.

Roger B.
Roger B.

Roger B.

Niveau
0
23 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    ce moteur est filaire. De quelle "procédure définie" parlez-vous ?
    Normalement, il possède des Fdc à réglage automatique sur butées mécaniques.

    Bonne journée !

    Roger B.
    Roger B.

    Roger B.

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Bonjour,
    Merci pour votre prompte réponse, il s’agit de la notice https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/notice_ipso.pdf page 4/4
    Et de la vidéo :

    Je ne vois pas de butées de lame sur la première
    L’installation a été faite en 2003. Je viens de constater ce problème suite au changement du condensateur, effectué par mon fils, sans désassemblage du moteur de son caisson.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Roger B.
    Roger B.

    Roger B.

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Bonsoir,

    Malheureusement les notices n’apportent rien de plus dans ce que j’ai déjà fait sans résultat.
    De plus je ne peux pas accéder aux boutons de la platine moteur sans déposer le caisson, le moteur a été monté sur la paroi au lieu de la contre plaque……., pourtant c’est une marque de référence. En attendant de trouver peut-être une solution je me contente de faire un arrêt moteur en fin de course haut.
    Merci encore