Cette question a été résolue
J’ai acheter un capteur de conso somfy. J’ai branché les tores pour le chauffage et le relevé globale, la conso s’affiche, jusque là rien d’anormal.
Je n’ai pas branché le tore pour le chauffe eau mais dans le relevé il m’indique une conso de 9.0 wh pour la semaine. Est-ce normal ???
Bien à vous et vous remercie d’avance pour toute réponse clair et précise.
Bonjour,
je souhaiterais installer un capteur de consommation Somfy sur ma Tahoma pour visualiser ma consommation en eau chaude (chauffe eau Thermo Dynamique) mais également visualiser ma production solaire sur 2 installations.
Je voudrais savoir si il est possible de renommer Conso Radiateur en Production Panneaux par exemple ?
Merci
Pascal
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Même si vous ne l'utilisez pas, vous devriez connecter le tore.
9W n'est vraiment pas une valeur significative.
Un très grand merci pour votre réponse
Donc même si la conso augmente encore 15wh a l’heure actuel se n’est pas un problème
Ça risque pas de fausser le relevé ???
Tu ne sais pas changer le nom pour un seul tore, si tu change de nom, tout les tore change aussi avec mention 1 2 3
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question