Question en attente de réponse
J'ai acheté la motorisation SGA 4100 pour mon portail et je voudrais utiliser les gaines existantes pour passer l'alimentation du 2ème moteur pour éviter de faire une tranchée dans mon béton lavé. Le câble va faire autour de 20 mètres. Est ce génant et il y a t-il une section mini pour une telle longueur ? La notice donne 2x 1 mm2.
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Mettez plutôt 2 X 1,5 ou mieux 2,5 mm² pour limiter la chute de tension sur 20 m.
A chaque extrémité du câble, réduisez la section avec un raccord de fils souples 1 mm² à connecter aux bornes du boîtier.
Pensez aussi aux fils nécessaires pour les cellules si installées, 2 X 1 mm².