Branchement Visio V400 avec moteur Ditec

Bonjour, je souhaiterai brancher mon V400 à mon portail avec des moteur DITEC.
Le schema est ainsi.
Quel branchment dois-je faire :
1 -> COM
5 -> NO
??

Merci pour vos conseils

David S.
David S.

David S.

Niveau
0
21 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    C'est bien ça:

    1 -> COM
    5 -> NO

    Ou l'inverse, il n'y a pas de sens à respecter.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (0)

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    vous n'auriez pas la documentation complète ?

    David S.
    David S.

    David S.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    Bonjour ci-joint la documentation complète.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Branchez le contact sec entre 1 et 5