Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows

Question en attente de réponse

Récepteur RTS sur un moteur Novoport II ?

Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de mettre un récepteur universelle RTS sur un moteur Novoport II?

Si oui quel est le câblage à réaliser?
Merci d'avance

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour

    avez-vous le schéma de câblage de votre motorisation ?

    Bonjour
    Voici le shema que j’ai en ma procession.
    Je regarde si je trouve pas mieux sur internet.
    Merci

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    bonsoir,
    Si votre moteur a une alim 24v et un contact sec N/O alors c'est possible.
    Pour en être sûr, il faut nous poser ici le schéma du moteur.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Branchez le contact sec du récepteur sur les bornes F (2 et 3 en partant de la droite de la figure 12b).
    L'alimentation du récepteur sur les bornes I.

    Bonne soirée !

    Julien
    Julien

    Julien

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    J’étais content de trouver ce topic ce matin en montant un moteur Novoferm avec le boitier RTS Somfy.

    Bornes F pour le contact sec et bornes I pour le 24 V. Ça marchait bien pendant les tests.

    Mais... le 24V est temporaire (comme indiqué dans la notice) pour une lampe.

    Du coup 1 ou 2 minutes apres la fermeture ou l’ouverture de la porte... le 24V disparait.

    Et je vous laisse imaginer, le boitier Somfy n’est plus alimenté et ne marche plus.

    Il faut en fait utiliser un autre schéma.
    Une borne du I pour le 0v, le contact sec sur F et le 24V sur la borne de droite en parallèle.

    Et la ça fonctionne bien.

    ;)

    Haut de page