Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 30 Janvier 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi en fin de journée.

L'équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

alimentation moteur freevia 600

Bonjour,
J'ai un moteur Freevia 600 installé depuis un an environ
Aujourd'hui il ne répond plus ( commande par clefs ou télécommande) lorsqu'il est branché sur l'alimentation.
Le voyant statut n'est pas allumé.
J'ai vérifié le cable d'alimentation, le courant arrive bien: aucun problème à ce niveau la.
J'ai branché la batterie de secours: le moteur fonctionne et le statut clignote comme cela doit être le cas suivant la notice.
J'en déduis donc que c'est au niveau de la "platine" d'arrivés du cable d'alimentation qu'il doit y avoir un problème.
J'ai bien vérifié le branchement: les deux cables sont bien connectés à la platine.
Que puis-je faire?
Cordialement

romain C.
romain C.

romain C.

Niveau
0
14 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Visiblement un problème d'alimentation interne au boitier électronique.

    Faire marcher la garantie.
    Attendre une réponse d'un Yellow sur ce post.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Et sur le secteur en débranchant la commande à clé, est-ce-que cela fonctionne ?

    romain C.
    romain C.

    romain C.

    Niveau
    0
    14 / 100
    points

    Merci à tous
    A Richy C,
    Non je n'ai pas essayé en enlevant le contact clefs mais dans la mesure ou le voyant statut n'était pas allumé lorsque je branche sur secteur je ne pensais pas que cela puisse avoir un intérêt.
    Vous pensez que cela peut être utile ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Si le 230v est présent sur les bornes, que le voyant statut ne s'allume pas, il n'y a pas photo le boitier sera à remplacer.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    """je ne pensais pas que cela puisse avoir un intérêt.
    Vous pensez que cela peut être utile ?"""

    Ne pensez pas, faites-le et dites s'il y a amélioration.