Cette question a été résolue
Bonjour, je souhaiterais avoir une confirmation sur le branchement de mon récepteur somfy 5013041 que j'envisage de faire sur mon portail équipé en fedini elpro 13.
Je vous joint une image de mon branchement ainsi que le schema du fedini elpro 13 afin que vous me disiez si le branchement est correct.
D'avance merci
Bonjour,
Mettez plutôt 1 du récepteur en 12 de l'Elpro.
Et 3 du récepteur en 3 de l'Elpro.
Supprimez le pont 1-3 du récepteur.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour Richy et merci de la réponse rapide. Le branchement est fait mais j'ai du mal à faire reconnaitre ma télécommande au récepteur somfy. Je souhaite commander le tout avec une télécommande somfy qui est déjà programmée sur un portail de ma maison principale en région parisienne. Puis je utiliser le même bouton et l'associer au récépteur qui sera branché sur l'elpro ?
Edit :
C'est bon tout marche nickel avec ce branchement et j'ai également pu programmer ma télécommande somfy qui marche déjà avec un autre portail à une adresse différente.
La seule chose est que la portée est très courte dû je crois à un brouillage radio, je vais donc prendre un fil plus long et déporter le récepteur somfy de quelques mètres en hauteur pour qu'il ne subisse pas les interférences du elpro.
Encore merci pour votre célérité et à bientôt.
Lionel
La portée avec le brin d'antenne fourni avec le récepteur devrait être d'au moins 30 à 50 m.
Montrez des photos de votre install.
A moins qu'il y ait un capot en métal par dessus...
J'ai enlevé la petite carte électronique du récepteur somfy pour la mettre à l'intérieur du boîtier elpro. Mais vu que la réception est médiocre je pensais la remettre dans le boîtier somfy en haut sous la toiture du portail du coup moins d'interférence et une meilleure réception de loin.
Faudra aussi mettre un peu de mastic pour empêcher l'entrée des petites bestioles, sinon, je ne donne pas long feu de votre installation.
Vous pouvez tester d'abord en mettant le boîtier récepteur sur le pilier.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question