Cette question a été résolue
Lorsque je met mon alarme Protexiom en route (soit par l'interface web, soit par la télécommande, soit par le clavier), la sirène intérieure se déclenche immédiatement sans délai d'attente.
J'ai bien vérifié tout les paramètres via l'interface web. La temporisation d'entrée est à 60 sec. J'ai fais tous les essais possible et je ne comprends pas ce qui se passe.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vérifiez que la languette anti arrachement s'applique bien contre la cloison.
Vérifiez que la languette anti ouverture s'applique bien contre le capot.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?