Bonjour,
Les vantaux sont bien paramétrés mais je n'arrive pas à passer en mode automatique. Les cellules ne semblent plus fonctionner correctement. Est-ce qu'il faut changer la carte, ou les cellules, ou les 2 ?
Merci d'avance pour vos conseils.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Commencez par ouvrir les cellules pour les contrôler à l'intérieur et les nettoyer.
Bonjour,
Quel est l'âge de votre SGS et des cellules ?
Quel est le modèle de cellules ?
Votre boîtier est-il à 4 voyants ou plus ?
Bonjour,
Vous pouvez aussi débrancher les cellules du boîtier, en repérant la position des fils.
Puis faites , avec un morceau de fil, un pont entre les bornes 3 et 4.
Voyez si votre SGS fonctionne normalement.