Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

Affectation des moteurs M1 et M2

Je suis en cours d'installation d'un EVOLVIA 400 sur un portail ayant déjà été motorisé l'arrivée 220 V est à droite, mais le vantail devant s'ouvrir en premier est à gauche. La désignation M1 est-elle le moteur portant l'électronique ou simplement l'affectation du bornier de câblage ?

Bernard F.
Bernard F.

Bernard F.

Niveau
1
121 / 750
points
  • Partager cette question

    Bonjour,

    C'est pas compliqué.

    Sur le bornier M1, vous raccordez le moteur, qu'il soit à gauche ou à droite, avec ou sans l'électronique, MAIS qui doit s'ouvrir en 1er, et par conséquent, se fermer en dernier.

    Cela est expliqué dans la notice avec les couleurs de fils à respecter.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (2)

    67%

    67% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Voilà...! Aucune autre question à se poser, M1 = vantail qui doit s'ouvrir en 1er.
    Donc le vantail recouvrant.

    Haut de page