Bonjour,

Je voulais savoir comment raccorder mon récepteur somfy sur mon portail.

Cordialement.

Nicolas K.
Nicolas K.

Nicolas K.

Niveau
1
124 / 750
points
  • Partager cette question

    Ne jamais dire ça ne marche pas ...!

    Toujours préciser.

    Pour l'alimentation, 1 sur NEG , 2 sur 24 V.

    Suivez la notice du récepteur pour appairer la télécommande.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (0)

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    bonjour,
    Au minimum, le schéma serait un plus...! On est pas devin ici !

    Nicolas K.
    Nicolas K.

    Nicolas K.

    Niveau
    1
    124 / 750
    points

    Bonjour,

    Voici le circuit électrique du portail .

    Cordialement.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    1 et 2 du RX Somfy = 24v + et com.
    3 et 4 du RX Somfy = SBS et com.

    Nicolas K.
    Nicolas K.

    Nicolas K.

    Niveau
    1
    124 / 750
    points

    Bonjour,

    Aucune des 2 solutions ne fonctionne....

    Nicolas K.
    Nicolas K.

    Nicolas K.

    Niveau
    1
    124 / 750
    points

    Oui il y a déjà un système de télécommande en place . Pour le système je n'ai pas l'information... et sinon lors du branchement de l'alimentation du récepteur celui ci s'allume pas... peut être que je branche mal...

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Déjà, commencez par faire une bouche en fil électrique rigide, faites un bref contact sur SES/COM, le portail part en ouverture, faites un autre bref contact le portail s'arrête, faites un autre contact le portail se ferme. Si c'est ok contrôlez au contrôleur universel que 24v/NEG fourni du 24v.

    Si c'est 2 solutions sont requises, il ne reste que les TC non appairées au RX Somfy.
    j'espère que ce sont bien des TC RTS....????

    Nicolas K.
    Nicolas K.

    Nicolas K.

    Niveau
    1
    124 / 750
    points

    Bonjour
    Désolé de répondre aussi tardivement mais c'est bon cela fonctionne.