Question en attente de réponse
Bonjour, sur un moteur slidymoove 600 qui fonctionne depuis une semaine, j ai modifié la longueur du portail en ajoutant un silent bloc.
J ai donc refait l'auto apprentissage sans probleme mais depuis le portail s'arrete avant l'ouverture complete, pafois un metre avant la fermeture parfois environ 50 cm.
j'ai tout reinitialisé plusieurs fois, debranché le secteur et la batterie, fait tourner le moteur avec portail débrayé mais rien n'y fait. Il ne semble pas y avoir de blocage. Au moment de l'arret, il se comporte comme si il arrivait en butée avec le petit retour de 2 cm. Pour l'ouvrir il faut juste repartir dans le sens fermeture et ensuite repartir vers la fermeture et il s'ouvre completement. Pour resumer : il s'ouvre en deux fois.
Merci de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Avez-vous fait une RAZ totale ?
Il peut y avoir quelque chose qui bloque le déplacement.
Débrayez-le et poussez à la main pour voir si il y a un frein quelque part.
Revoyez le jeu pignon crémaillère et régler si nécessaire, 1,5 mm.
Montrez des photos.
Bon en regardant de plus pres, effectivement le jeu de 1.5 mm avait bougé sur une longueur de crémaillère. A surveiller dans le temps
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question