Cette question a été résolue
Branchement recepteur RTS sur circuit avec interrupteur simple pour faire un va et vient (interrupteur et commande RTS)?
C'est quoi votre question....?
Dans le doute complet je vous mets ca en reponse fichier.https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrup...
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Merci de répondre si rapidement. En fait j'ai 3 lampes extérieures qui sont relièes sur un interrupteur simple. J aurais souhaité inclure dans ce circuit un récepteur somfy rts 5004110b00 afin de pouvoir allumer et éteindre mes lampes avec soit mon interrupteur soit la télécommande programmée avec le rts donc créer un va et vient entre le récepteur rts et l interrupteur déjà en place.
Donc il ne s'agit déja pas d'un va/vient.
Vous voulez conserver votre inter actuel en y ajoutant un récepteur RTS.
Donc c'est possible.
mais deux choses :
1) quel récepteur? la réf que vous donnez ne rime à rien.
2) quel type d'éclairage (classique, leds, etc...
3) quelle puissance totale des éclairages?
Merci pour votre réponse vous avez bien saisi ma question. Ce sont des ampoules led de 7 w chacune soit 21 w pour une puissance sur du 220v. Et la référence de mon récepteur lumière extérieur RTS est bien : outdoor rts 5004110B00. Merci
En RX exter il n'existe que celui-ci;
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-r...
Sinon posez le lien vers la boutique officielle, car je vous le répète la réf que vous donnez n'est pas une réf Somfy.
merci de ne poser qu'un lien vers la boutique Somfy, pas de lien étranger au site.
Bonsoir. Mon récepteur resemble effectivement à celui ci et je l ai eu il y a 10 ans dans le kit complet pour mon portail de marque somfy. Les références ont certainement changées depuis. Quoi qu il en soit la connexion à l intérieur du boîtier présenté 5 fiches avec une croix (je suppose ne pas utiliser) un N (neutre) L (phase) et une flèche entrante et une sortante. Comment dois je connecter mes lampes avec mon interrupteur et le boîtier somfy ? Merci de votre patience. Cordialement. SC
Votre récepteur ne peut en aucun cas alimenter des leds;
Il faudra celui-ci en RTS qui supporte 60w en leds nominal, donc 48w en crête.
Il faudra le placer dans une boite IP 54 Plexo.
https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html
merci pour vos précisions , si j achète ce module , puis je donc utiliser mon interrupteur et le nouveau boitier que je mettrais dehors afin d utiliser mes telecommandes KEYTIS NS2 RTS - TR2 (comme un va et vient) si oui est il possible d obtenir un schema.merci beaucoup.
Stanlisas, je ne comprends plus? Oui ou non voulez-vous faire un va/vient? Un coup vous dites oui, après vous dites non....
Alors soyons clair;
Vous voulez poser le récepteur sur le circuit lumière qui fonctionne toujour avec votre inter actuel, mais en plus, pouvoir le piloter via une Keytis.
Ai-je bien résumé vos souhaits.
Si oui, vous avez le schéma sur la notice du récepteur:
https://service.somfy.com/downloads/fr/5110251a000micromo...
Pour l'appairage via une Keytis voyez cette vidéo;
Appui sur "prog" du récepteur puis suivre la manip vidéo.
https://youtu.be/USchz6YwmXg
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Stanidlas a répondu
un anonyme a répondu
Stanidlas a répondu
un anonyme a répondu
Stanidlas a répondu
un anonyme a répondu
Stanidlas a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Stanidlas a posé une nouvelle question