Question en attente de réponse
Bonjour.
Mes cellules de détection fonctionnaient et d un coup plus rien.
Tension vérifiée au bus de 24v
Tension de 24 v a chaque extrémité des câbles cellules.
Des que je connecte les câbles sur cellule la tension est quasi nulle sur une cellules et de 24v a l autre.
Cellules envoyée au SAV mais RAS.
Comment se peut il que des que je branche les câbles aux cellules la tension sur l une d elle soit nulle.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Lorsque les cellules sont branchées, est-ce qu'au BUS la tension est correcte ?
les cellules fonctionnent t-elles ou non ?
Si non, c'est le boitier HS.
Lorsque les cellules sont branchées g bien une tensio. Au BUS et la cellule ne fonctionne pas g 24v à une et 2.4 à l autre.
J ai essayé de brancher ma cellule avec un autre câble et la ca fonctionne
Je pense que je dois avoir un câble dénudé
Bonjour
Écrivez avec des mots entiers, c'est gratuit et on lira et comprendra mieux !!!
Les cellules étant câblées en parallèle, vous ne pouvez pas avoir 24V sur une et 0V sur l'autre.
Revoyez votre câblage.
Cela venait bien du cablage.
Tout fonctionne correctement tension de 24 v aux 2 cellules ( pour info pour richy v ca veut dire volt....)
Merci à vs
Oui, V veut dire Volt.
Mais il faut l'écrire en majuscule car cela vient du nom de son inventeur Volta qui est donc un nom propre .
Idem pour A pour Ampère ...
Et d'autres encore ...