Question en attente de réponse
Les sujets Portail
Bonjour
J’ai fait réinstallé de nouveaux piliers du portail, puis réinstallé et remis en route la motorisation. (SGA 4100)
Je rencontre un problème que je ne parviens pas à résoudre : le premier ventail s’ouvre très vite alors que le second s’ouvre lentement.
L’apprentissage ne se fait pas et je ne peux donc le continuer pour régler l’ouverture piétonne. Connaissez-vous ce problème et comment le régler ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Mettez le portail à mi-course .
Coupez le courant 1 minute et remettez-le.
Appuyez sur la télécommande.
Au premiers mouvements, dans quel sens vont les battants, ouverture ou fermeture ?
D'après vos explications il s'agirait du boitier HS.Si c'est un On/Off, il n'a pas aimé le choc électronique causé par la RAZ.
Il faudra le changer, ainsi que les cellules par ce kit de mise à jour; https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....Ou alors faire réparer l'ancien boitier.
Bonne journée.
Bonjour et merci à vous deux, particulièrement à Richy C. dont la proposition m'a permis de refaire la programmation jsqu'au bout. Maintenant l'"ouverture piéton" fonctionne.
Ce n'est pas ce que vous recherchez Posez votre question
Aucune question liée
Claude a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
Claude a posé une nouvelle question