J'ai installé ce week end le moteur eliwo 500 3 s IO en suivant attentivement le mode d'emploi
Tout fonctionne sauf les cellules.
Pourtant la diode rouge est bien allumée et on entend bien le click lorsqu'on passe devant la cellule
D'où peut venir le problème ? Est ce que cela peut venir des cartes des cellules ?
Par avance merci pour votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Montrez des photos de votre câblage sur le boîtier et sur les cellules.
Bonjour
Voici les photos souhaitées
Merci pour votre aide
Bonjour,
Dans votre configuration des cellules, voici ce que dit la notice .
Cellules câblées BUS :
Programmer le paramètre “P07” = 4.
Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.
Bonjour
J'ai suivi le mode décrit mais a la fin du cycle (lors de la fermeture) le portail se met en défaut
C16 Apprentissage cellules BUS refusée
Une idée ? Est ce que cela pourrait venir des cellules qui seraient défectueuses ?
Par avance merci
P07 est bien à 4 ?
Essayez en mettant le petit cavalier rouge en position basse sur la cellule à 4 bornes.
Ne mettez que le capot de la cellule TX (2 bornes).
Merci pour votre réponse
Mais je n'ai pas tout compris, pouvez-vous préciser ou m'aider par un tuto/photo ?
Cordialement
Bonjour
J'ai procédé à une réinitialisation de l'autoapprentissage
Les cellules fonctionnent
Merci pour votre aide
Bonjour,
Parfait.
Pouvez-vous précisez les deux points permettant le fonctionnement ?
Quelle est la valeur de P07 ?
Le cavalier rouge de cellule, en haut ou en bas ?