Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Panne sécurité par cellules sur freevia 600?

Bonjour, j ai un probleme avec la frevia 600 (installé depuis 7 ans) - 4 clignotements de la led rouge - d après la notice, il s agirait d un court circuit sur le bus (borne 3-4). je déconnecte les 2 cellules, et là, plus de problème. Je rachete une paire de cellules neuves ref 2400939, je rebranche l installation, et retour du problème : 4 clignotementd de la led rouge. Pourtant, elles sont compatibles avec mes anciennes. Pour info, j'ai fait un raz memoire, mais rien n y fait.... J'ai retiré les cellules, et tout fonctionne bien. bouton poussoir, clef contact, interphone, télécommandes... ok; sauf l'automatique du fait que les cellules ne soient pas connectées. Comment puis je procéder pour avoir cette sécurité? Cordialement. Pierre

PIERRE L.
PIERRE L.

PIERRE L.

Niveau
0
15 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour

    Après la RAZ, le voyant statut clignotait-il deux fois ?

    Débranchez les cellules.

    Faites la RAZ
    Statut clignote par deux fois.

    Branchez les cellules.

    Lancez l'apprentissage.

    Haut de page