Question en attente de réponse
Bonjour
J'ai installé un moteur EVOLVIA 400.
Lorsque le portail s'ouvre et que je coupe le faisceau des cellules, le portail se referme. C'est très dangereux car il n'y a plus de sécurité.
Comment inverser la chose pour qu'au contraire le portail s'ouvre quand on coupe le faisceau ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Inversez les connexions moteur, elles sont à l'envers.
Bonne journée !
Bonjour,
Pour compléter la réponse de Jean-Luc,
Il faut inverser les fils sur M1 et pareil sur M2.
Puis refaire un auto apprentissage.
Tout rentrera dans l'ordre.
Bonne journée.
Bonjour
Je viens de faire l'inversion et un nouvel auto-apprentissage. çà fonctionne.
merci