Bonjour
J'ai installé un moteur EVOLVIA 400.
Lorsque le portail s'ouvre et que je coupe le faisceau des cellules, le portail se referme. C'est très dangereux car il n'y a plus de sécurité.
Comment inverser la chose pour qu'au contraire le portail s'ouvre quand on coupe le faisceau ?

Christophe C.
Christophe C.

Christophe C.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Inversez les connexions moteur, elles sont à l'envers.

    Bonne journée !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Pour compléter la réponse de Jean-Luc,
    Il faut inverser les fils sur M1 et pareil sur M2.
    Puis refaire un auto apprentissage.

    Tout rentrera dans l'ordre.

    Bonne journée.

    Christophe C.
    Christophe C.

    Christophe C.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Bonjour
    Je viens de faire l'inversion et un nouvel auto-apprentissage. çà fonctionne.