Branchement boitier RTS sur moteur CAME BX-78?

Bonjour, je souhaiterais brancher un boitier RTS sur mon moteur de portail coulissant CAME BX78. est ce que quelqu’un pourrait m'indiquer le branchement des fils?
Merci beaucoup
Bonne journée

  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Oui on peut vous aider sous la condition de poser ici le schéma de raccordement de votre moteur.

    Bonne journée

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok c'est bon.

    Moteur 10/11 = 1/2 RX Somfy, respectez la polarité.
    Moteur 2/7 = 3/4 RX Somfy pour une ouverture séquentielle en pas à pas, appui = ouverture, appui = stop, appui = fermeture. Affectation via les dip 2 et 3.
    Moteur 2/3p = 5/6 RX Somfy pour une ouverture piéton (si souhaitée).

    Bonne journée