Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

ROLLIXO Optimo RTS - shunter la barre palpeuse ?

Bonjour,
Pour les besoins du montage, j'ai dû raccourcir toutes les lames de ma porte à enroulement ainsi que l'axe. L'ennui, c'est que j'ai endommagé la barre palpeuse... Il est impossible de raccorder la barre au boitier rollixo.
La porte fonctionne en mode paramétrage (avec les boutons + et -), mais reste bloquée en position basse lorsqu'on sort du mode paramétrage. Le boitier semble se mettre en sécurité (le voyant barre est allumé en permanence)...
Est-il possible de shunter la barre palpeuse ?
merci de votre aide.

lionel
lionel

lionel

Niveau
0
2 / 100
points

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Sur le Rollixo la liaison physique de la barre palpeuse est obligatoire.
    Votre porte ne pourra pas fonctionner sans elle !

    Bonne journée

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Montrez des photos des dégâts de la barre.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Fabien M.
    Fabien M.

    Fabien M.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour, il suffit d acheter une résistance 820 ohms et de la brancher sur le 13 et le 14, tout cela pour 3 euros et de paramétrer l armoire sur p2

    Fabien M.
    Fabien M.

    Fabien M.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points
    Ivan
    Ivan

    Ivan

    Niveau
    1
    100 / 750
    points

    Bonjour, 820ohm ou 8,2 kOhm? Chez moi ça ne marche pas

    Ivan
    Ivan

    Ivan

    Niveau
    1
    100 / 750
    points
    christophe D.
    christophe D.

    christophe D.

    Niveau
    1
    121 / 750
    points

    Vous etes sur? une resistance sur les bornes 13 et 14? ça n'a rien a voir avec la barre palpeuse, la barre palpeuse est 7 8 et 9

    christophe D.
    christophe D.

    christophe D.

    Niveau
    1
    121 / 750
    points
    gerard A.
    gerard A.

    gerard A.

    Niveau
    0
    27 / 100
    points

    bonjour, je suis dans le même cas , j'aimerais savoir si ça marche en branchant une résistance et quel proçédure faut il suivre, merçi de votre réponse

    gerard A.
    gerard A.

    gerard A.

    Niveau
    0
    27 / 100
    points
    Haut de page