Question en attente de réponse
bonsoir quand je desire fermer mon portail le cote gauche s ouvre et le cote droit se ferme et vice et versa .ma motorisation est neuve .
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Vérifiez le câblage des moteurs. L'un est monté à l'envers.
Bonne journée !
Bonjour,
Pour compléter la réponse exacte de Jean-Luc, n'oubliez pas de refaire un auto apprentissage après remise en place correcte du câblage.
Pour vérifier le sens correct des branchements moteurs faites ceci;
Débrayez les moteur, coupez le 230v, débranchez l'accus de secours, mettez les battants à mi-course, remettez le 230v, faites un appui sur la TC, le portail doit partir en ouverture.
Bonne journée
branchement moteur ok
maintenant c n importe quoi
j ai tout reinitialise et quand j appuis sur la tc le moteur droit se ferme et le moteur gauche s ouvre
et se referme mais pas completement
helpppppppp
Bonjour Franck,
Les indications données par Jean-Luc et MC sont tout à fait exactes.
Reprenez depuis le début.
Débrayez les moteurs, mettez-les à mis courses, reverrouillés-les.
Procédez à la remise à zéro des réglages. Puis lancer l'auto-apprentissages.
Les moteurs doivent partir en ouverture.
Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le branchement des moteurs est incorrectes.
Bonne journée,
Un ptit bonjour ne mange pas de pain....
Bonjour,
Pour faire simple, dites nous de quel moteur il s'agit et sur quel pilier est installée l'électronique, droit ou gauche.
Avec ces infos on aura la gentillesse de vous décrire précisément le branchement.
Bonne journée.
bonjour a tous
merci pour ces précieux renseignement
grâce a vous tous sa fonctionne très bien
bonne journée et encore merci
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question