Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 24 Juillet 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 24 Juillet 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Mjcro recepteur 2401161

Bonjour,
J'ai actuellement un interrupteur simple allumage avec un voyant témoin pour un éclairage.
Peux t'on mettre un micro récepteur
Est ce que le voyant témoin ne va pas poser de soucis.
Cdt

Arnaud P.
Arnaud P.

Arnaud P.

Niveau
1
101 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Arnaud
    Tout dépend du branchement du voyant.
    Dans les branchements récent il y a la phase (rouge ou noir) et le neutre (bleu) dans le boitier de l'interrupteur.
    Si votre voyant est branché sur le bleu et en sortie de l'interrupteur il se comporte comme la lampe et il n'y a pas de problème.

    Vous pouvez mettre une photo du branchement de l'interrupteur on devrait pouvoir vous guider.

    Arnaud P.
    Arnaud P.

    Arnaud P.

    Niveau
    1
    101 / 750
    points

    Bonjour Jacky,
    Merci pour votre réponse.
    En effet, j'ai bien le neutre dans mon interrupteur.
    Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de probleme.
    Par contre, j'ai 9 ampoules Led de 16W soit 144W en éclairage.
    Sur le site somfy il marque que en Led c'est 60W.
    Qu'en pensez vous.
    Cordialement.

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Arnaud, vous installez une cabine de bronzage :))

    16W Led égale 120w Allogène !

    Il va falloir baisser la puissance de vos leds ou réduire le nombre de lampes sinon il va se coller définitivement à la première mise sous tension