Exavia 500 - cote A superieur a 200

Bonjour à tous.

Mon moteur actuelle ayant laché, j'ai investi dans le exavia 500.

Mais J'ai un soucis avec la cote A de mon pilier gauche.
En effet celle-ci fait 260mm.

Après avoir longuement parcouru le forum, Richy C. a laissé sous entendre qu'une entaille dans le poteau pouvait être une solution.

Hors, j'ai une entaille dont la cote est la suivante : 12cm de haut et 17cm de large.

Pensez-vous que cela me permette d'installer l'exavia 500.

Vous trouverez ci-joint quelques photos.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne journée
Jérôme

jerome C.
jerome C.

jerome C.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    A vue de nez ca n'ira pas !
    C'est pas dans ce sens qu'il faut une niche, mais, dans le mur adjacent à droite.

    Dites-nous quelles sont les cotes suivantes:
    "A", section pilier, largeur pilier côté mur adjacent.

    CdL

    jerome C.
    jerome C.

    jerome C.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour,

    voilà les infos demandées :

    • Section A : 260mm
    • dimension pilier jusqu'au mur : 340mmm

    jerome

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    A = 260, la pose n'est pas possible car A doit être <200.

    Il faudra soit déplacer les battants vers l'intérieur pour obtenir A=200 et B=205.
    Dans ce ca ca fonctionnera.

    CdL