Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens de récupérer de ma famille une Motorisation complète SGA 6000 avec boitier ON/OFF qui doit dater d'au moins une dizaine d'années, et qui n'a jamais installée (tout neuf dans le carton d'origine) !
J'ai installé sur mon portail 2 vantaux : les bras, le clignotant, le phare et le jeu de 2 cellules Réf. 2400599.
Tout fonctionne très bien !
Simplement et pour d'avantage de sécurité, je souhaiterai ajouter un 2ème jeu de cellules en +, et le positionner à l'intérieur du jardin.
Je me pose quelques questions :
1°/ Est-ce possible techniquement de le faire et quel branchement faire ?
2°/ Quel modèle choisir qui soit compatible avec mon boitier ON/OFF ? Car en lisant sur le site, je vois que certaines cellules ne sont pas compatibles.
3°/ Et aussi, si je dois un jour changer mon boitier par un boitier BUS, je voudrais garder mes 2 paires de cellules !
Je vous remercie pour votre aide,
et grand Merci par avance,
Vincent
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
""Quel modèle choisir qui soit compatible avec mon boitier ON/OFF ?""
>> Il vous faut les mêmes cellules qu'actuellement, dont la cellule RX a 5 bornes.
Ou des cellules offrant le choix de contacts NO ou NC.
""si je dois un jour changer mon boitier par un boitier BUS, je voudrais garder mes 2 paires de cellules !""
>> Dans ce cas, il faudra placer des cellules BUS, si les 4 sont acceptées par le nouveau boîtier.
Bonjour Richy C. et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, et si le site est juste, il semble que l'ajout ou remplacement des cellules Référence 2400939 est recevable, voir dans le tableau des compatibilités : https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...
En revanche, pour le câblage, je ne vois pas bien comment faire. Quelqu'un aurait un schéma ?
Merci par avance !
Pas tout à fait, lisez bien :
"""""Quel modèle choisir qui soit compatible avec mon boitier ON/OFF ?""
>> Il vous faut les mêmes cellules qu'actuellement, dont la cellule RX a 5 bornes.
Ou des cellules offrant le choix de contacts NO ou NC."""
Bonjour,
Oui, il est tout à fait possible de mettre 2 jeux de cellules sur SGA6000, je l'ai fait en 2012 et je vous joins le schéma donné par le service consommateurs SOMFY à l'époque.
Cela ne marche pas avec des cellules BUS, il faut des anciennes cellules NO/NC qui ne semblent plus disponibles dans la gamme SOMFY grand public, voir les cellules Bitech Masterpro 5102288A.
Par contre vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cellules d'une autre marque, la seule contrainte est l'alimentation 24V et la sortie NO/NC sur la cellule Rx.
Espérant avoir aidé,
Bonjour,
Le schéma de branchement que j'ai mis à disposition fonctionne avec les cellules ancienne génération qui ne disposent pas de la technologie BUS, ces cellules ont été fabriquées en boitier large vert puis en boîtier étroit noir comme les cellules Bus actuelles.
Si vous souhaitez passer sur une électronique BUS un jour, vous perdrez la capacité d'avoir 2 jeux de cellules et de programmer la temporisation automatique avant fermeture non disponible sur les nouvelles électroniques BUS.
Je vous conseillerais donc de conserver vos cellules actuelles et si vous voulez conserver 2 jeux de cellules d'installer le boîtier Pro Control Box 3S RTS en remplacement de l'électronique ancienne génération du SGA6000, ce que j'ai fait chez moi .
Voir le fil de discussion sur le sujet.
Cordialement,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question